  1. Alex

    Alex Administrator Команда форума

    Сообщения:
    95
    Симпатии:
    130
    Секция (подъезд):
    2
    Проектную документацию по обеспечению норм пожарной безопасности и схем путей эвакуации (которые должны быть установлены в подъездах, кстати) пока получить не удалось.
    Если кому удастся получить, просьба делится фото-сканами.

    "У киевских пожарных есть 3 лестницы, способных достигнуть 15 этажа, и одна лестница – с возможностью добраться до 30-го этажа" - lb.ua/society/2014/01/11
    "Как оказалось, несмотря на то, что в Киеве есть 90-метровая лестница, достигающая 30 этажа, использовать ее удастся не везде..."
    "Чтобы развернуть подъемник, нужна свободная площадка 10 х 12 м. Постоянно возникают сложности даже с заездом обычных машин с лестницами длиной 30 метров" (это для 10 этажей, даже для заезда 30 метровой лестницы обычно проблемы).

    У нас дом высотой более 75 метров.
    ДБН 360-92: "Відстань від краю проїзду до стін будинку, як правило, слід приймати 5-8 м для будинків до 9 поверхів і 8-10 м для будинків 9 поверхів і вище. Ширина проїзду повинна бути не менше 3,5 м."
    Пожарка которая способна достать до 25 этажа длинной 16 метров, разворот 25 метров и для развертывания ей необходимо еще 4 опоры и большая площадка.
    К "Старокиевскому", такая громадная пожарная машина физически не сможет заехать во двор.


    Также, пункт 4.27 ДБН:
    В квартирах не заметил, но на этажах у нас пожарный кран-комплект есть?

    UPD

    Из Вайбера: "Есть (кран-комплект на этаже), и его даже тестировали" "В квартирах только датчики дыма"
     